Perdita d'acqua la valvola termostatica termosifone


Gio3105
login
07 Febbraio 2007 ore 16:18 4

ciao a tutti!
ho da poche ore riscontrato una perdita d'acqua all'altezza valvola in alto a dx, e naturalemente perde quando il termosifone è spento. ho fatto verificare da quelli dell'assistenza caldaia, ma mi hanno detto che non è nulla e mi hanno dato una "stretta" alla valvola stessa..ma sono convinta che non appena i termosifoni si fredderanno riniezierà la gocciolina.Ho un impianto di riscaldamento autonomo e la perdita è solo su due elementi e in due camere diverse.Che cosa devo fare,devo far cambiare diettamente la valvola (sotto e sopra) o solo il blocco che si aggancia al tubo di rame?Tra le altre cose, la valvola che ho è un modello vecchio di marca Giacomini, che ha "1/2"impresso sul blocco che guardo dall'alto e sul basso un J cerchiata, e quelli dell'assistenza mi dicono che è un 14 1/2 , quello del negozio di idraulica mi dice che puo' essere un 12 1/2...sinceramente non so più che pensare.qualcuno che ne sa più di me mi puo' dire che fare.Grazie.
  • lupi4040
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 8 Febbraio 2007, alle ore 19:05
    A me e' capitata na cosa simile.
    ho risolto con qualche giro di teflon intorno alla filettatura.
    succede per la dilatazione che subiscono i metalli.
    comunque prova , molto probabilmente risolverai il tuo problema con 50 centesimi di teflon.

  • gio3105
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 8 Febbraio 2007, alle ore 19:58
    Grazie 1000,domani compro il teflon sia da 1/2 che 3/4 e ci provo!

    un saluto

  • radiante
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 8 Febbraio 2007, alle ore 21:59
    Va controllato dove perde,perde sull'attacco del tobo in rame?perde sul giunto del radiatore?perde la valvola?
    Se la perdita è sul raccordo del tubo lo puoi smontare e mettere un po di teflon come gia suggerito,nel caso sia ovalizzato il tubo andrebbe tagliato e rifatto,le valvole da 1/2 per tubo in rame sono sempre le stesse cambia solo l'adattatore in base al tubo dove si deve montare,anche se vewcchia non ci sono particolari difficolta a trovare gli adattatori

  • gio3105
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 9 Febbraio 2007, alle ore 09:16
    Grazie 1000!!!!
    faccio ulteriori verifiche e userò teflon sperando che risolva...
    altrimenti vi riscoccio....con altro S:O:S:
    Siete di grande aiuto per donne sole che cmq si danno da fare....a non far almeno troppi danni...GRAZIE

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img rossoblu4ever
Buongiorno,qualche giorno fa ho avuto una perdita nel bagno per cui si è reso necessario spaccare il pavimento per individuare il pavimento.La perdita è stata...
rossoblu4ever 21 Novembre 2024 ore 16:50 2
Img stefano perito
Salve a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto che mi darete. ??sono in trattativa per l'acquisto di questa villetta e vorrei un consiglio da qualcuno più esperto di me.
stefano perito 21 Novembre 2024 ore 13:47 8
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
Img danpiz
Buonasera, sto ristrutturando un appartamento di 100mq e per i pavimenti, pur avendo effettuato una ristrutturazione radicale con rifacimento del massetto, ho scelto il Deco Clap...
danpiz 19 Novembre 2024 ore 18:29 2
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 18 Novembre 2024 ore 11:42 4
347.580 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI