Nuovo trilocale classe a:dubbi su riscaldamento elettrico...


Undertherain
login
15 Marzo 2013 ore 17:01 1
Come da oggetto.
Ciao a tutti, sono nuovissimo su questo forum e mi sono iscritto proprio perché ho qualche dubbio su questo tipo di riscaldamento.
Sto cercando un nuovo trilocale e tra le mie scelte ne ho addocchiato uno in classe A (15,3 kWh/mqa), dove però:

L'impianto di riscaldamento è di tipo elettrico in Fibra di Carbonio centralizzato, da installarsi a parete o a soffitto, che sfrutta il principio dell?irraggiamento (tecnologia della ditta Thermal Technology)
I muri sono in ARGISOL (al posto dei mattoni forati i muri sono fatti da due lastre di una specie di polistirolo con in mezzo la colata di calcestruzzo o quello che sia, scusate la mia estrema ignoranza in materia).

Sono davvero dubbioso sulla tipologia di riscaldamento, anche perché pare che sarà installato ESCLUSICAMENTE A SOFFITTO E NON ANCHE A PAVIMENTO.
Da sito del produttore dell'impianto, da quanto ho capito, parlano di metterlo a pavimento e SE NON C'E' POSSIBILITA', allora sul soffitto.
Dato che ho visto che sia i muri fatti così che il riscaldamento costano un 25-30% in meno al costruttore, sapete com'è... non vorrei mai che lo mettano solo sul soffitto solo perché costa ancora meno...
Quello che REALMENTE mi interessa sapere, è se poi 'st'impianto elettrico (!!!) scalda bene o se rimango a 18° se va bene...
Mah, io so che la corrente elettrica per creare KW è SVANTAGGIOSA rispetto a metano, GPL e co....
In sintesi, non vorrei mai prendere una fregatura e sorbirmi MEGA-bollette di energia elettrica, poi.
Che ne so poi quanto durano 'ste fibre di carbonio?
Non si "consumano" come le celle fotovoltaiche del tetto e poi uno è fregato?
Voi che ne pensate?
Ho cercato un bel po' ma c'è chi dice che è meglio il classico riscaldamento a pavimento con tubi dell'acqua e caldaia a metano, c'è chi dice che questo è innovativo e che se l'abitazione è in classe A allora è una bomba e bla bla blaaaa...
In conclusione... please help me...
Grazie a tutti!
Ciao...
  • robire
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 15 Marzo 2013, alle ore 17:34
    In effetti è una scelta strana... probabilmente il fatto di essere in classeA, e quindi richiedere poca energia, non ha fatto badare al rendimento della fonte.

    il sistema che ti propongono è un COP 1 e qundi una qualsiasi pompa di calore ti costerebbe meno in consumi.

    sai quanti kW ti installeranno?

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img rossoblu4ever
Buongiorno,qualche giorno fa ho avuto una perdita nel bagno per cui si è reso necessario spaccare il pavimento per individuare il pavimento.La perdita è stata...
rossoblu4ever 21 Novembre 2024 ore 16:50 2
Img stefano perito
Salve a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto che mi darete. ??sono in trattativa per l'acquisto di questa villetta e vorrei un consiglio da qualcuno più esperto di me.
stefano perito 21 Novembre 2024 ore 13:47 8
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
Img danpiz
Buonasera, sto ristrutturando un appartamento di 100mq e per i pavimenti, pur avendo effettuato una ristrutturazione radicale con rifacimento del massetto, ho scelto il Deco Clap...
danpiz 19 Novembre 2024 ore 18:29 2
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 18 Novembre 2024 ore 11:42 4
347.580 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI