menu-mob
Vai alla HomePage
Ricerca
Ricerca nella sezione specificata
2009-01-27 14:12:51

Differenziale 25a o 16a?


Lelelinux
login
24 Gennaio 2009 ore 12:29 5
Ciao a tutti, mi spiegata che differenza esiste concretamente se si sceglie il salvavita da 25A o 16A?'


Un'altra domanda:

Se in casa ho tutte le prese con frutti da 16A e ho il magnetotermico da 10A che problemi potrebbe dare?
  • emanet
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 24 Gennaio 2009, alle ore 16:47
    Mamma mia che insalata che hai fatto !!!!!!!!

    i 16 o 25A non centrano nulla con il differenziale.
    Il differenziale scatta in presenza di cortocircuito o meglio quando c'è "differenza" fra la corrente che passa fra le due fasi.
    Quando si presenta una dispersione verso terra (che sia di un elettrodomestico e che sia umana ovvero quando una persona tocca una fase e attraverso il corpo umano la corrente scarica a terra (capito perché gli uccelli posati sui fili della corrente non vengono fulminati???) il differenziale scatta ovvero sente la differenza di corrente che arriva dalla fase e che per forza di cosa non ritorna dal neutro !!! visto che è scaricata a terra e quindi scatta.
    L'unità di misura del differenziale è in frazioni di secondo ovvero quanto tempo ci mette da quando sente la differenza di fasi a quando scatta effettivamente la corrente.

    Mentre i Magneto termici proteggono la linea dalla "quantità di corrente" che ci passa e questa quantità si misura in Ampere.
    Se hai un magneto termico da 16A ( moltiplicando gli Ampere per i Volt si hanno i wat, mi spiego meglio 16a moltiplicato per 230 V (che è il voltaggio della corrente per civile abitazione in italia) si ottengono 3680 Wat ovvero 3.6 Kw) quindi Un Magneto termico da 16A fa passare un massimo di 3.6 Kw.
    In una casa accendendo il forno (circa 2 Kw) + che so un phon (1.5KW) si ha un utilizzazione di circa 3.5Kw se inseme si accende anche la tV che utilizza circa 200 wat , si utilizza compessivamente 3.7 Kw, e il magneto termico ovviamente scattera e stacchera la corrente.


    il MT (magnetotermico) serve come avrai capito a proteggere TUTTA la line quindi presa ma anche filo !!!, partiamo da un esempio semplice, un MT da 16A collegato con un cavo da 2.5mmq e una presa da 16A; questa configurazione è ottimale in quanto sia la presa che il cavo sono giustamente dimensionati .
    Invece pensiamo ad un MTda 16A collegato da un cavo da 1.5mmq ad una presa da 16A; questa configurazione è pontenzialmente pericolosa perché il cavo da 1.5 non è correttamente dimensionato per sopportare una corrente da 16A, quindi per fare le cose a dovere si dovrebbe montare un MT da 10A, a questo punto MT10A+cavo da 1.5 per non sprecare soldi si monta una presa da 10A.

    Per farla breve , il MT deve proteggere l'elemento + debole della linea che sia presa o cavo non importa


    (scusa la spiegazione non chiarissima)

  • stefan
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 24 Gennaio 2009, alle ore 19:47
    Secondo me l'insalata deriva dal fatto che ha per le mani un differenziale e automatico nello stesso contenitore...i 16 o 25 A sono per la parte magnetotermico/automatico, mentre il differenziale sarà da 0,3 o 0,03

  • robire
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 25 Gennaio 2009, alle ore 11:09
    Di solito il magnetotermico si sceglie in base alla linea che va protetta.
    se ti han posato fili da 1,5mmq ti mettono il 10A se ti han messo i 2,5mmq ti mettono il 16A (è un esempio)
    se poi il frutto è da 16, e ci colleghi qlcs che li assorbe non fa nulla, salta l'interruttore ma non surriscaldi (o peggio) la linea.
    Se invece l'impianto è un papocchio messo assieme a caso con quello che avevano sul furgone il discorso cambia.

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 25 Gennaio 2009, alle ore 18:22
    I differenziali puri (non magnetotermici) hanno una corrente massima che possono sopportare dopo di chè li butti. Quindi se hai in casa, per esempio, un MT da 16 per le prese e uno da 10 per la luce, il Diff. (se è unico) lo devi prendere da 25 che è la somma dei due.
    Questo anche se hai solo 3 kw max di potenza installata, in quanto i MT non sono fiscali sull'intervento, ad esempio un 16A curva "C" interviene tra i 14 e i 18 Ampere.

    Ricorda che i MT proteggono linee e prese non gli utilizzatori, quindi devono sopportare meno corrente di quella che sopportano i fili e le prese.

  • the manager
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 27 Gennaio 2009, alle ore 14:12
    Io mi preoccuperei anche del coefficiente di interruzione.
    I piu' economici in genere sono da 4500 io ti consiglio almeno da 6000.
    Anche li' c'e' una bella differenza in termini di sicurezza.

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img stefano perito
Salve a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto che mi darete. ??sono in trattativa per l'acquisto di questa villetta e vorrei un consiglio da qualcuno più esperto di me.
stefano perito 23 Novembre 2024 ore 17:07 11
Img rossoblu4ever
Buongiorno,qualche giorno fa ho avuto una perdita nel bagno per cui si è reso necessario spaccare il pavimento per individuare il pavimento.La perdita è stata...
rossoblu4ever 23 Novembre 2024 ore 16:42 4
Img michele menghi
Buonasera a tutti,mi presento sono Michele.Ho 27 anni. Single. Attualmente vivo con i miei.Volevo un vostro aiuto riguardo alla disposizione per dei lavori che vorrei fare in un...
michele menghi 22 Novembre 2024 ore 14:38 1
Img danpiz
Buonasera, sto ristrutturando un appartamento di 100mq e per i pavimenti, pur avendo effettuato una ristrutturazione radicale con rifacimento del massetto, ho scelto il Deco Clap...
danpiz 22 Novembre 2024 ore 14:30 3
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
347.585 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI