Ciao a tutti.

Ho un problema con uno scaldasalviette che mi hanno installato in bagno durante una ristrutturzione lo scorso maggio.

Il riscaldamento è centralizzato e lo scaldasalviette rimane freddo, mentre tutti gli altri termosifoni vanno normalmente; ho visto, dalla valvola che c'è in alto, che l'acqua c'è, ma rimane sempre fredda.

Cosa posso fare?

Altra domanda: cos'è e a cosa serve il detentore? Regolandolo potrei risolvere il problema?

Grazie.
  • kito
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 12 Novembre 2006, alle ore 18:07
    Ciao a tutti.

    Ho un problema con uno scaldasalviette che mi hanno installato in bagno durante una ristrutturzione lo scorso maggio.

    Il riscaldamento è centralizzato e lo scaldasalviette rimane freddo, mentre tutti gli altri termosifoni vanno normalmente; ho visto, dalla valvola che c'è in alto, che l'acqua c'è, ma rimane sempre fredda.

    Cosa posso fare?

    Altra domanda: cos'è e a cosa serve il detentore? Regolandolo potrei risolvere il problema?

    Grazie.




    l'acqua che vedi uscire è forse l'acqua che è contenuta nel termo. Non è che hai la valvola chiusa? In uno dei due attacchi, mandata e il ritorno, c'è una chiave per isolare lo scaldasalviette da tutto l'impianto. Hai provato?
    Se si........allora non te l'hanno collegato alla caldaia !!!!!



    Scherzo.!

  • teazzo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 13 Novembre 2006, alle ore 09:24
    Ho provato a svuotare completamente lo scaldasalviette tramite la valvola in alto, e ho notato che poco a poco si scaldava, quindi dovrebbe essere collegato correttamente alla caldaia.

    Il problema è che dopo qualche ora torna freddo e non si scalda più.

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 14 Novembre 2006, alle ore 12:17
    Ho provato a svuotare completamente lo scaldasalviette tramite la valvola in alto, e ho notato che poco a poco si scaldava

    Quello che hai fatto significa che l'acqua entra ma non esce. Fai una cosa: ripeti l'operazione e, non appena senti che lo scaldasalviette si scalda, chiudi la valvola di sfogo, tocca entrambi i tubi. Uno dei due sara' caldo, l'altro freddo: proprio quello freddo rappresentera' la causa.

    Ma prima di procedere hai fatto quello che ha suggerito kito? ovvero controllare se hai la valvola chiusa?

  • dendro
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 16 Novembre 2006, alle ore 15:32
    Il "detentore" è una valvola posta sul tubo di ritorno: se è chiuso l'acqua non circola per cui il termosifone si riempie d'acqua (e si scalda) ma l'acqua non circola (e si raffredda).
    Conclusione: hai il detentore chiuso

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img Redazione Lavorincasa.it
Quale tipologia di prodotto è preferibile per mantenere il parquet sempre al meglio ?Cera, olio di lino o altro ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 20:09 1
Img Redazione Lavorincasa.it
Qual'è il giusto mix per creare il perfetto disserbante naturale?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 19:21 1
Img alessandro colafigli
Salve a tutti,Premetto che ho già contattato un architetto che sta indagando la questione tuttavia mi piacerebbe leggere ulteriori pareri da parte vostra se dovessero...
alessandro colafigli 21 Maggio 2025 ore 18:08 2
Img fblasevich
Ho una scia del 2022.Lo strutturista ha fatturato mettendo genericamente "Acconto progetto strutturale..." aggiungendo solo indirizzo dell'intervento, estremi SCIA e della pratica...
fblasevich 21 Maggio 2025 ore 16:54 1
Img Redazione Lavorincasa.it
Un gres effetto pietra è automaticamente da considerare anche come antiscivolo ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 16:46 1
348.210 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI