Buon giorno
Nell'appartamento al mare (in condominio di circa 30 anni)ho il piano cottura (classico a 4 fuochi) alimentato a gas GPL.
La cucina, di circa 20 mq ha una portafinestra larga 140 cm che da su una terrazza scoperta. La bombola è all'aperto, sul terrazzo.
Qualcuno mi sa dire se è obbligatorio il foro di aerazione ?
Se si, che diametro e in che posizione.
Grazie
  • idroweb
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Maggio 2009, alle ore 20:22
    Si occorre creare il foro di Ventilazione in posizione filo pavimento se possibile (il GPL tende a ristagnare verso terra in caso perdita) e non a 30 cm dal filo inferiore.
    La griglia non deve essere del tipo con elica e chiudibile con cordino.
    Il diametro del foro puoi farlo da 125 mm (100 cmq anche se abbondante) se il piano cottura è valvolato altrimenti da 160/170 cm (200 cmq). nei fori inserisci dei tubi in pvc che in commercio trovi da D.125-140-160-200 se non erro.

  • bcamerin
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 22 Maggio 2009, alle ore 07:39
    Grazie della risposta.
    Sopra il piano cottura è montata una cappa depurante, la quale reimmette nell'ambiente l'aria.
    E' a norma questo tipo di impianto?
    Anche perché in ogni caso non ho la possibilità di fare un foro o un camino su quel lato della cucina.

  • idroweb
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 22 Maggio 2009, alle ore 09:24
    Scusami forse o mal inteso, io ho fatto riferimento all'apertura di ventilazione necessaria alla combustione e al ricircolo di aria ma altra cosa è la necessità dell'espulsione dei vapori/fumi sprigionati dal piano cottura poichè le cappe filtro non sono idonee allo scopo se non collegate ad un camino o direttamente all'esterno tramite tubo, elettroventilatore o griglia.

    Il diamentro minimo se non esiste nel locale uno scaldabagno a gas di tipo B (camera apperta) è di 100 cmq.

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img godeas78
Buongiorno,vorrei sottoporre il seguente caso per avere un vostro parere in merito alla corretta fruizione delle detrazioni fiscali connesse a una ristrutturazione edilizia...
godeas78 02 Settembre 2026 ore 11:23 1
Img massimojack
Buonasera a tutti,potreste aiutarmi a capire se la sistemazione che ho fatto è accettabile o meno? Ho cercato di mettere piu' quote possibili per farvi capire gli ingombri...
massimojack 01 Settembre 2026 ore 12:26 11
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img davide torchia
Buongiorno,dovrei smontare questo cassonetto della tapparella ma non capisco come si debba aprire. Ho visto che ci sono due fori ma all'interno non vedo delle viti. Oltretutto...
davide torchia 28 Agosto 2026 ore 13:37 3
349.181 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI