Foro per aerazione gpl


Bcamerin
login
19 Maggio 2009 ore 15:06 3
Buon giorno
Nell'appartamento al mare (in condominio di circa 30 anni)ho il piano cottura (classico a 4 fuochi) alimentato a gas GPL.
La cucina, di circa 20 mq ha una portafinestra larga 140 cm che da su una terrazza scoperta. La bombola è all'aperto, sul terrazzo.
Qualcuno mi sa dire se è obbligatorio il foro di aerazione ?
Se si, che diametro e in che posizione.
Grazie
  • idroweb
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 21 Maggio 2009, alle ore 20:22
    Si occorre creare il foro di Ventilazione in posizione filo pavimento se possibile (il GPL tende a ristagnare verso terra in caso perdita) e non a 30 cm dal filo inferiore.
    La griglia non deve essere del tipo con elica e chiudibile con cordino.
    Il diametro del foro puoi farlo da 125 mm (100 cmq anche se abbondante) se il piano cottura è valvolato altrimenti da 160/170 cm (200 cmq). nei fori inserisci dei tubi in pvc che in commercio trovi da D.125-140-160-200 se non erro.

  • bcamerin
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 22 Maggio 2009, alle ore 07:39
    Grazie della risposta.
    Sopra il piano cottura è montata una cappa depurante, la quale reimmette nell'ambiente l'aria.
    E' a norma questo tipo di impianto?
    Anche perché in ogni caso non ho la possibilità di fare un foro o un camino su quel lato della cucina.

  • idroweb
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 22 Maggio 2009, alle ore 09:24
    Scusami forse o mal inteso, io ho fatto riferimento all'apertura di ventilazione necessaria alla combustione e al ricircolo di aria ma altra cosa è la necessità dell'espulsione dei vapori/fumi sprigionati dal piano cottura poichè le cappe filtro non sono idonee allo scopo se non collegate ad un camino o direttamente all'esterno tramite tubo, elettroventilatore o griglia.

    Il diamentro minimo se non esiste nel locale uno scaldabagno a gas di tipo B (camera apperta) è di 100 cmq.

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img mandrake
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 03 Giugno 2026 ore 15:42 4
Img workshop
Ciao a tutti, ho un dilemma, la prima foto rappresenta la pianta attuale della casa, devo ristrutturarla completamente e a parte il muro centrale che divide la casa che è...
workshop 03 Giugno 2026 ore 14:52 13
Img michael bonifacio
Buongiorno. L'appartamento sopra il mio ha preso fuoco e abbiamo chiamato i pompieri. Una volta estinto l'incendio la nostra casa al piano di sotto ha tutti i muri macchiati di...
michael bonifacio 02 Giugno 2026 ore 15:27 2
Img emilia renzi
Buongiorno, in base alla vostra esperienza e conoscenza, come valutate il BRAND Maronese ACF per mobili di camera da letto e soggiorno? Altri brand attenzionati sono Colombini...
emilia renzi 01 Giugno 2026 ore 16:15 9
Img foppolo
Salve, sto facendo nella mia casa di due piani, di 180mq un pavimento radiante, la ditta edile mi ha chiesto per il massetto finale autolivellante 32 euro il mq, a me sembra...
foppolo 31 Maggio 2026 ore 15:42 7
349.054 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI