Salve! Volevo sapere se il mio impianto elettrico è a norma.
In tutte le prese ho notato che i fili per la messa a terra sono di colore nero invece di essere Giallo-Verde. Invece in una presa non c'è né proprio la messa a terra. Può esserci un problema?
  • samuelepriosti
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 31 Agosto 2018, alle ore 08:16
    Ciao i fili per la messa a terra devono essere sempre giallo verdi perché così l'elettricista li riconosce e non può sbagliare mentre in questo caso ci si può sbagliare molto facilmente.
    Per quanto riguarda le prese la messa a terra ci dev'essere obbligatoriamente, ma tu non hai una certificazione dell'impianto che attesti che sia a norma?
    Personalmente ho trovato questo articolo molto interessante che da un'infarinatura su come dev'essere uno schema elettrico www.myelettro.it

  • anonimo
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Venerdì 31 Agosto 2018, alle ore 09:12
    Ok. L'impianto ha 30 anni. Quindi vedendo in ogni supporto i fili hanno gli stessi colori e sono nello stesso ordine. Solo in una presa ho notato che non c'è messa a terra. Quindi mi consigliate di rifarlo? O semplicemente faccio un nodo ai fili e li tiro dalla scatola di derivazione e sostituisco tutti?
    PS. I fili sono negli appositi tubi nei muri!

  • jovis
    0
    Ricerca discussioni per utente Anonimo
    Mercoledì 10 Ottobre 2018, alle ore 13:57
    Ok. L'impianto ha 30 anni. Quindi vedendo in ogni supporto i fili hanno gli stessi colori e sono nello stesso ordine. Solo in una presa ho notato che non c'è messa a terra. Quindi mi consigliate di rifarlo? O semplicemente faccio un nodo ai fili e li tiro dalla scatola di derivazione e sostituisco tutti?
    PS. I fili sono negli appositi tubi nei muri!
    Ciao,
    visto che sono passati una trentina d'anni, io ti consiglierei di sostituire tutti cavi dell'impianto.

    Anche se non sono un tecnico, i fili interni potrebbero essere di materiale e sezione diversa da quelli che si usano attualmente.:-))

  • sara benedetti
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 18 Dicembre 2018, alle ore 11:10
    è un topic che mi interessa seguire.

  • jovis
    0
    Ricerca discussioni per utente Anonimo
    Martedì 18 Dicembre 2018, alle ore 17:37 - ultima modifica: Martedì 18 Dicembre 2018, all or 17:40
    Ok. L'impianto ha 30 anni. Quindi vedendo in ogni supporto i fili hanno gli stessi colori e sono nello stesso ordine. Solo in una presa ho notato che non c'è messa a terra. Quindi mi consigliate di rifarlo? O semplicemente faccio un nodo ai fili e li tiro dalla scatola di derivazione e sostituisco tutti?
    PS. I fili sono negli appositi tubi nei muri!
    Ciao,

    se sei pratico ti tiri il filo dallascatola di derivazione fino alla presa dove ti manca la messa a terra.

    Se poi vuoi una certificazione devi contattare un tecnico che ti venga a fare una verifica, perché, sempre x come la vedo io deve verificare l'impianto al completo per valutare se rifarlo o meno.

    Non è solo una questione di simboli, o di colore, ma della qualità dei materiali usati 30 anni fa nel realizzare tale impianto.

    Perciò se corrispondono o meno alle attuali normative.

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 27 Agosto 2025 ore 14:34 2
Img roberto pirovano
Buona sera,dovrei sostituire la saracinesca con maniglia del water ma mi risulta impossibile a causa del dado da svitare della saracinesca da sostituire che è incassato nel...
roberto pirovano 26 Agosto 2025 ore 18:32 2
Img france25
Ciao,sto cercando un frigo con congelatore con:- basso conusmo kwh/a / elevata efficienza energetica (compatibilmente con questo tipo di frigoriferi):- bassa rumorosità-...
france25 26 Agosto 2025 ore 14:37 3
Img chris7771
Buongionro a tutti avrei un problema con la pressione dell'acqua in appartamento che essendo all'ultimo piano a certo orari, quando viene usata di più l'acqua, la pressione...
chris7771 25 Agosto 2025 ore 15:02 3
Img michele pellegrini
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e sto iniziando dei piccoli lavori in casa con il cartongesso a scopo puramente di isolamento termico.L’idea sarebbe quella di applicare i...
michele pellegrini 25 Agosto 2025 ore 14:09 2
348.445 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI