Domenico m.
login
17 Luglio 2008 ore 21:15 4
Ciao a tutti,
dove è installato il salvavita ho i seguenti pezzi:
un blocco unico composto da interruttore differenziale, interuttore 25A, interuttore 10A.

Nell'interuttore 25A ci sono tutte le prese, Nell'interuttore 10A ci sono le luci.

Il problema è il seguente: A volte scattano gli interuttori, probabilmente perché si supera il carico che tiene l'interuttore.
A volte, quando sono in ferie e quindi il carico è leggerissimo e in casa non c'e nessuno scattano ugualmente gli interuttori.

Prima di spendere soldi per comprare un salvavita + interuttori mi piacerebbe sapere ne potrebbero essere loro la causa.

Allego più dettagli:
Mod. DS9622
Int. 25A 0,015
Int. 10A 0,03
6000

grazie
  • archibagno.it
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 19 Luglio 2008, alle ore 16:07
    Ti riportiamo in auge, con la speranza che qualcuno ti dia una mano...

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 20 Luglio 2008, alle ore 07:42
    Scusa, ma quale salta degli interuttori? Se salta quando non c'è nessuno in casa potrebbe essere una dispersione del frigo, o della caldaia, hai luci esterne? Succede quando piove?

  • emanet
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 20 Luglio 2008, alle ore 10:15
    Scusa, ma quale salta degli interuttori? Se salta quando non c'è nessuno in casa potrebbe essere una dispersione del frigo, o della caldaia, hai luci esterne? Succede quando piove?



    sicuramente è come dice daviduk , ci deve essere qualcosa che va a massa..... cerca di vedere quando scatta e capire se in quel momento hai acceso, o si è acceso qualche utilizzatore, potrebbe essere per esempio anche una semplice lampadina.....

  • domenico m.
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 20 Luglio 2008, alle ore 10:27
    Quindi escludete che possa essere un problema dei componenti che sono nella cassetta contatore.
    Cercherò di fare i controlli che mi dite voi.
    Il problema è che succede circa una volta al mese, ci vorrà un po di tempo.
    intanto grazie

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img la rosaletizia
Ciao a tutti, devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita. La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità...
la rosaletizia 27 Novembre 2025 ore 15:42 5
Img france25
Ciao a tutte/i,Mi potreste consigliare una soluzione Ikea per proteggere il cortile dal sole? É un cortile stretto e lungo di circa 39 mq, delimitato dal muro di casa mia,...
france25 26 Novembre 2025 ore 16:24 4
Img france25
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 24 Novembre 2025 ore 15:43 5
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 24 Novembre 2025 ore 14:13 2
Img mjkid79
Grazie a chi mi darà consigli. Vorrei organizzare questo spazio di circa 50 mq tra sala e cucina (entrata in basso a sx) in maniera che si possa anche suddividere in caso...
mjkid79 24 Novembre 2025 ore 12:30 12
348.681 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI