Ciao a tutti,
dove è installato il salvavita ho i seguenti pezzi:
un blocco unico composto da interruttore differenziale, interuttore 25A, interuttore 10A.

Nell'interuttore 25A ci sono tutte le prese, Nell'interuttore 10A ci sono le luci.

Il problema è il seguente: A volte scattano gli interuttori, probabilmente perché si supera il carico che tiene l'interuttore.
A volte, quando sono in ferie e quindi il carico è leggerissimo e in casa non c'e nessuno scattano ugualmente gli interuttori.

Prima di spendere soldi per comprare un salvavita + interuttori mi piacerebbe sapere ne potrebbero essere loro la causa.

Allego più dettagli:
Mod. DS9622
Int. 25A 0,015
Int. 10A 0,03
6000

grazie
  • archibagno.it
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Sabato 19 Luglio 2008, alle ore 16:07
    Ti riportiamo in auge, con la speranza che qualcuno ti dia una mano...

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 20 Luglio 2008, alle ore 07:42
    Scusa, ma quale salta degli interuttori? Se salta quando non c'è nessuno in casa potrebbe essere una dispersione del frigo, o della caldaia, hai luci esterne? Succede quando piove?

  • emanet
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 20 Luglio 2008, alle ore 10:15
    Scusa, ma quale salta degli interuttori? Se salta quando non c'è nessuno in casa potrebbe essere una dispersione del frigo, o della caldaia, hai luci esterne? Succede quando piove?



    sicuramente è come dice daviduk , ci deve essere qualcosa che va a massa..... cerca di vedere quando scatta e capire se in quel momento hai acceso, o si è acceso qualche utilizzatore, potrebbe essere per esempio anche una semplice lampadina.....

  • domenico m.
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Domenica 20 Luglio 2008, alle ore 10:27
    Quindi escludete che possa essere un problema dei componenti che sono nella cassetta contatore.
    Cercherò di fare i controlli che mi dite voi.
    Il problema è che succede circa una volta al mese, ci vorrà un po di tempo.
    intanto grazie

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img simo_
Ciao a tutti,ho una piccola azienda che di general contractor (in altre parole un servizio di ristrutturazione chiavi in mano), facciamo soprattutto civile. È da tempo che...
simo_ 14 Dicembre 2025 ore 15:37 2
Img francesco montorsi
Salve,Faccio un tentativo su questo forum in quanto forse a qualcuno parrà ovvio.Nel pannello di casa mia dove sono situati gli attuatori dell'impianto di riscaldamento a...
francesco montorsi 10 Dicembre 2025 ore 15:06 1
Img andrea cicognini
Ciao a tutti,sto valutando di integrare il riscaldamento nel mio soggiorno (circa 30 m²) perché la pompa di calore da sola non basta nei giorni più freddi. Non...
andrea cicognini 10 Dicembre 2025 ore 14:33 2
Img france25
Ciao a tutte e tutti.Devo compare uno scaldabagno elettrico ad accumulo di 30L (o max 50) da installare all'esterno.La casa è in classe A4.Ho visto che ci sono modelli che...
france25 09 Dicembre 2025 ore 21:26 3
Img Redazione Lavorincasa.it
Per installare un dondolo sospeso sul terrazzo, con un pergolato in legno con travi di 40x40x40 cm, quanto grandi dovrebbero essere i ganci da fissare alle suddette?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Dicembre 2025 ore 17:49 4
348.720 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI