2011-12-01 17:50:52

Appartamento in condominio freddo.


Juleps
login
01 Dicembre 2011 ore 11:05 2
Salve a tutti.
Spesso faccio un giro sul forum che reputo molto valido e frequentato da buoni esperti che non lesinano in buoni consigli e suggerimenti.

Questa volta però non chiedo consiglio per me ma per una mia cara amica.

Spero che qualcuno mi possa dare qualche indicazione per lei.

Lascio la parola direttamente a lei che mi ha scritto una mail che trascrivo qui:

Abito al piano terra terra di una palazzina, sopra i box, nessun appartamento limitrofo, 3 lati danno direttametne sull'esterno e un lato sull'atrio, dove il portone vien lasciato sempre aperto. La palazzina tra l'altro è l'ultima del complesso e confina con i campi e il parco.

Nel mio appartamento, con i caloriferi funzionanti e fatti controllare più volte e le finestre chiuse, si raggiunge una temperatura interna massima di 18°C, l'inverno scorso che è stato particolarmente freddo siamo scesi anche a 16°C. A casa di suo fratello che abita al 7° piano della palazzina di fronte bisogna spogliarsi e stare in maglietta.

La temperatura definita per legge in casa sarebbe di 20°C.

Io aggiungo un'altra questione: non riesce a far chiudere il portone di ingresso (quando sono arrivata c'era attaccata una targhetta che in seguito a non so quale lavoro è stata tolta) e ho più volte sollecitato sia l'amministratore che il servizio di vigilanza. Tutti gli altri portoni sono sempre chiusi, questo è l'unico che rimane aperto.

Da quando sono in questo appartamento ho sollecitato tutti gli anni l'amministratore per la questione del riscaldamento, l'unica cosa che ho ottenuto è stata l'accensione del calorifero nella hall di ingresso, peccato che la porta rimanga sempre aperta e non c'è verso di fargli scrivere un'ordinanza condominiale. Mio padre lo ha anche sollecitato recentemente per iscritto.

Probabilmente sul discorso del riscaldamento non possiamo fare molto, a nostro carico c'è sicuramente il fatto che i serramenti sono vecchi e la casa non era ben coibentata, mio padre sta isolando tutti i cassonetti e le finestre, però non è certo sufficiente.

Ma per quello che riguarda il portone non vedo perché debba essere così difficile da far chiudere.

1 innanzitutto è una questione di sicurezza, potrebbe entrare chiunque anche attraverso i campi e nessuno li vedrebbe, abbiamo una portineria 24h su 24, che paghiamo profumatamente, e poi mi può entrare in casa chiunque in qualsiasi momento

2 per me poi è anche una questione di freddo, se già ho la temperatura bassa con il portone aperto mi si toglie quel poco di calore dell'atrio che confina proprio col muro interno del mio appartamento (sono il primo entrando) e si sente assolutamente la differenza uscendo di casa quando trovo il portone aperto o chiuso.

Prossima settimana abbiamo la riunione di condominio e vorremmo tirare fuori la questione ma sapendo che carte abbiamo in mano da giocare, se è solo aria al vento o legalmente possiamo imporre qualcosa.

Quindi chiedo a voi, cosa posso fare? Posso imporre al condominio di chiudere il portone basandomi sulla questione della sicurezza, posso citare l'amministratore per danni visto che si rifiuta di portare la questione in assemblea?

Grazie mille a tutti per l'attenzione e per i suggerimenti che potrete darmi in merito.


Qualcuno ha qualche suggerimento da darle?
Cosa potrebbe fare?

Ringrazio tutti anticipatamente sia da parte mia che sua.
  • consulente
    Consulente Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 1 Dicembre 2011, alle ore 14:03
    Sul problema del freddo ci sarebbe molto da discutere anche in considerazione dell'esposizione delle pareti e del pavimento.

    In questo caso si potrebbe intervenire con un isolamento a cappotto, oltre che isolare l'intradosso del solaio del garage e la parete adiacente l'androne con una controparete in cartongesso e materassino coibente.

    Diverso è il discorso relativo alla sicurezza.
    In questo caso si deve pretendere la chiusura del portone, anche proponendo l'inserimento di un sistema automatizzato (tipo Mab).

  • nabor
    Nabor Ricerca discussioni per utente
    Giovedì 1 Dicembre 2011, alle ore 17:50
    Buonasera, rispetto alle doglianze per la temperatura, si tratta di capire se l'immobile è nuovo, ristrutturato o che, per suggerire la tutela legale del caso.
    Circa il profilo sicurezza, si può e si deve pretendere dall'amministrare l'adempimento prospettato, ma va fatto con le opportune formalità.

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img .mar
Buonasera sono in trattativa per un ufficio ma i pavimenti mi lasciano perplesso poiché temo si tratti di linoleum/vinil amianto.Una parte è coperta da nuove...
.mar 24 Aprile 2024 ore 14:30 5
Img mandrake
Buongiorno a tutti, ho un antibagno, che appunto prima di un bel bagno l'ho usato per metterci il boiler elettrico dell'acqua calda (in alto a dx) e la lavatrice.Siccome non...
mandrake 23 Aprile 2024 ore 18:40 1
Img frassieros
CiaoVilletta singola dei primi anni 70 su due piani fuori terra, in lombardia. Vorrei recuperare il sottotetto, per creare una nuova unità abitativa. Sul lotto insistono i...
frassieros 22 Aprile 2024 ore 13:53 2
Img andreix
Salve a tutti,Ho una camera da letto che emana un odore sgradevole tipo di chimico che proviene dal muro che al di dilà ci passa la canna.fumaria di un vecchio camino a...
andreix 22 Aprile 2024 ore 13:23 2
Img claudio gmail
Buongiorno, nel mio comune è stata fatta una variante del piano regolatore a settembre 2023. Io ho chiesto che un mio terreno potesse diventare edificabile, con rgolare...
claudio gmail 20 Aprile 2024 ore 16:19 1
346.647 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI