2010-09-28 18:28:15

Aiuto impianto elettrico: caldaia - circolatori - termostati


Mirella3
login
27 Settembre 2010 ore 17:42 2
Buongiorno,
l'impianto termico della mia casa è composto da: una caldaia, un compensatore idraulico e tre circolatori che servono tre zone.
Le tre zone (anelli monotubo) vengono gestite da 3 cronotermostati da cui da ognuno partono 2 fili che arrivano fino al locale caldaia.
Dalla morsettiera della caldaia escono due fili (A e B nel disegno) che se uniti fanno accendere il riscaldamento.
Vorrei fare in modo che il primo circolatore che si accende faccia partire la caldaia e l'ultimo che si spegne la faccia spegnere.
Come devo fare?
Non avendo esperienza avrei bisogno di spiegazioni semplici.
Vi allego un disegno dell'impianto.
Distinti saluti.
Grazie.
Fabio&Mirella
  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Settembre 2010, alle ore 20:07
    Potresti farlo con 3 relè (uno per circolatore) con due contatti normalmente aperti ogni uno, qundi i termostati comandano i relè, ad un contatto è collegata la pompa e nello stesso relè al secondo contatto è collegata la caldaia (i fili A e B). Quindi ogni relè comanda la sua pompa e la caldaia che sarà in paralleo su tutti i relè.
    Comunque fatti aiutare da un elettricista è semplice, ma è facile fare danni.
    Ciao, Davide.

  • mirella3
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Martedì 28 Settembre 2010, alle ore 18:28
    Grazie della risposta precisa e dettagliata, non sapevo che ci fossero relè a 2 contatti.
    Grazie

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img luca36
Ciao, sto facendo una bozza della planimetria da portare all'architetto. Ho cercato di fare una planimetria rettangolare per ridurre i costi ma non riesco ad eliminare i due...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 16:44 6
Img luca36
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 12:07 2
Img donato zeno
Siamo in un condominio di 8 persone l'amministratrice è la moglie di un condomino e lui si fà dare due deleghe dagli altri condomini ciò è conforme...
donato zeno 16 Gennaio 2026 ore 09:10 3
Img france25
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 15 Gennaio 2026 ore 16:50 9
Img signorspock
Buongiorno, avrei identificato un'impresa per l'insufflaggio, ma loro non si occupano delle pratiche per il bonus 50%. A questo punto me le vorrrei fare in autonomia proprio...
signorspock 15 Gennaio 2026 ore 16:35 3
348.791 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI