Salve a tutti,
mi servirebbe un aiuto.
Sistemando un impianto elettrico di un appartamento, ho notato queste strane tensioni

Fase - Terra ... 110V
Neutro - Terra ... 110V
Fase - Neutro --- 220V

da cosa può dipendere.
io mi aspettavo di trovare 220V tra fase e terra e circa 0V tra neutro e terra.

Grazie per l'aiuto.
  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 16 Marzo 2009, alle ore 17:06
    Dove le hai misurate? all'uscita dal contatore o in qualche scatola di derivazione? E' possibile che sia un vecchio impianto con distribuzione in rete bifase a 220 volt monofase 110? Ma credevo ormai non ne esistessero più in giro.

  • gialloblu
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 16 Marzo 2009, alle ore 17:45
    Grazie Daviduk per la risposta.
    In pratica ho preso fase e neutro (oppure due fasi... boh) a monte del differenziale nel centralino dell'appartamento, e la terra nella scatola di derivazione posta sotto il centralino (la terra è di circa 25 mmq e arriva proprio in questa scatola).
    La cosa strana e che a tutte le prese e i lampadari non è stata portata la terra, quindi il mio grosso dubbio è se devo portarla.
    se fossi in presentza di un sistema a 2 fasi come dici tu, la terra va collegata?
    spero di essermi spiegato bene. grazie ancora.

  • anonymous
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 16 Marzo 2009, alle ore 22:02
    Ti rispondo in privato.

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img cat dog
Mi consigliate valide alternative alla siepe vera che nn sia la siepe finta? Quadrotti da appiccicare alla retina?...
cat dog 03 Settembre 2025 ore 12:31 4
Img mandrake
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Img france25
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 02 Settembre 2025 ore 13:03 3
Img Redazione Lavorincasa.it
Per un pavimento in gres porcellanato lappato, lucido, esiste qualche prodotto o qualche metodo che possa attenuare un graffio?...
Redazione Lavorincasa.it 02 Settembre 2025 ore 12:51 3
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
348.464 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI