Dimensione tubo acqua


Andre5
login
06 Febbraio 2008 ore 12:48 6
Avrei bisogno di un consiglio.
Dovrei fare l'allaccio dell'acqua.
L'idraulico mi ha detto che un tubo da 1/2 pollice è sufficiente a soddisfare il fabbisogno di tre appartementi/tre famiglie senza perdita di pressione.
Che ne pensate?

Grazie ciao.
  • archibagno.it
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 6 Febbraio 2008, alle ore 13:02
    Dipende dove ti attacchi con quel tubo, e poi sono separati i tre appartamenti, oppure sono collegati in serie?

    Quale piano?...

  • tennison
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 6 Febbraio 2008, alle ore 13:09
    Considerando la non contemporaneità degli utilizzi una colonna da 3/4" potrebbe essere sufficiente. il mezzo pollice lo escluderei. poi dipende dalla pressione dell'acqua nelle tubazioni. se è bassa meglio passare alla colonna di 1"

  • the manager
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 6 Febbraio 2008, alle ore 13:14
    Concordo 1/2 pollice per tre e' un troppo poco.

  • archibagno.it
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 6 Febbraio 2008, alle ore 13:17
    Si ma io non ho ben capito, se è la colonna da 1/2" oppure la tubazione nell'appartamento...

    E poi, sono collegati singolarmente alla colonna, oppure sono in serie, perché qui c'è gente un po' pazzerella in giro...

  • andre5
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 6 Febbraio 2008, alle ore 14:16
    Scusate, non mi sono spiegato bene effettivamente.
    La situazione è questa:
    tre case collegate in serie con il tubo da 1/2 pollice, da questo tubo principale ogni casa viene collegata con la propria tubazione (da 1/2 pollice anch'essa se non sbaglio o forse da 1/4 devo controllare).
    La prima casa è ad un piano con un persona sola.
    Gli altri due sono a due piani, al momento con due persone ognuna.

    Ciao.

  • archibagno.it
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 6 Febbraio 2008, alle ore 14:20
    Follia pura!!!

    Minimo colonna da 1" e poi colleghi ogni appartamento alla colonna...


    Noi obblighiamo nel bagno quando ci sono docce e vasche un po particolari, di partire dalla colonna con il tubo da 3/4", fai un po' tu...

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img danieleconsigli
Ciao, è possibile secondo il vostro parere installere su una porta di un negozio (alluminio e vetro) una serratura aggiuntiva esterna, tipo Mottura, a 3 o 5 punti?Chiedo...
danieleconsigli 18 Gennaio 2026 ore 13:03 2
Img luca36
Ciao, sto facendo una bozza della planimetria da portare all'architetto. Ho cercato di fare una planimetria rettangolare per ridurre i costi ma non riesco ad eliminare i due...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 16:44 6
Img luca36
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 12:07 2
Img donato zeno
Siamo in un condominio di 8 persone l'amministratrice è la moglie di un condomino e lui si fà dare due deleghe dagli altri condomini ciò è conforme...
donato zeno 16 Gennaio 2026 ore 09:10 3
Img france25
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 15 Gennaio 2026 ore 16:50 9
348.791 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI