Valori di trasmittanza


Paolaeffe2010
login
27 Dicembre 2010 ore 11:37 3
Buongiorno, i miei nuovi infissi hanno trasmittanza diversa, come da dichiarazione del serramentista : 1 finestra in cucina e le 8 porte-finestra con trasmittanza 1.22 e riguardano la quasi totalità della superficie dei nuovi infissi, in bagno e ripostiglio trasmittanza 1,26 ( 3 finestre a 1 battente ). nella dichiarazine all' ENEA devo indicare quella della maggior supeficie o devo fare una media calcolando i metri quadrati in proporzione ??
grazie se qualcuno vorrà rispondermi.
  • stafflavorincasa
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Dicembre 2010, alle ore 13:09
    L'Enea ha indicato nelle FAQ che il valore di trasmittanza da indicare, in caso di elementi diversi nei vari serramenti, è quello più alto (quello meno efficace).

    Nel tuo caso, se anche il valore massimo rientra tra i valori consentiti dalla tua zona climatica, non hai alcun problema.

  • paolaeffe2010
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Dicembre 2010, alle ore 15:15
    Grazie !!...pensa che ho anche cercato sul sito ENEA ma si vede che non ho cercato bene....
    avevo poi provato inserendo entrambi i dati ed in entrambi i casi il calcolo automatico della detrazione è il medesimo !!

  • stafflavorincasa
    0
    Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Dicembre 2010, alle ore 20:43
    I valori di trasmittanza infatti non incidono sul calcolo del valore della detrazione.

    Importante che la trasmittanza sia all'interno dei valori limite imposti dalla zona climatica di appartenenza.

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Img france25
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 30 Agosto 2025 ore 15:01 2
Img mandrake
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 30 Agosto 2025 ore 14:52 7
Img andreix
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img roberto pirovano
Buona sera,dovrei sostituire la saracinesca con maniglia del water ma mi risulta impossibile a causa del dado da svitare della saracinesca da sostituire che è incassato nel...
roberto pirovano 26 Agosto 2025 ore 18:32 2
348.462 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI