Ciao a tutti.
Ho sistemato casa e fatto installare il riscaldamento a pavimento in tutto l'appartamento a parte nei bagni in cui ho fatto installare dei radiatori. Nel locale cantina non c'è il riscaldamento.
L'appartamento si sviluppa su 3 piani di 70 mq ciascuno.
Al terzo piano c'è il locale caldaia: caldaia a condensazione Buderus con sistema di controllo rc30 con sonda esterna.
Al pian terreno è stato posizionato il telecontrollo RC20 nella cantina (che dovrebbe essere il locale di riferimento)
Domanda: ma è corretto posizionare RC20 in cantina che non c'è il riscalandamento. In questi giorni ci sono 8 gradi in cantina (fuori -1).
Non connesso

radiante

Consulente

Consulente

  • Messaggi: 4872
  • Iscritto il: mer 14 dic 2005, 19:49
  • Località: Lucca

Messaggiolun 17 dic 2007, 18:13

in teoria no ,in pratica lui dovrebbe rilivare la temperatura esterna e regolare la potenza della caldaia,cma se ti funziona tutto bene la mia è una teoria sbagliata
Non connesso

tennison

Livello 1

Livello 1

  • Messaggi: 555
  • Iscritto il: dom 16 dic 2007, 21:51
  • Località: Trieste

Messaggiolun 17 dic 2007, 22:29

RC30 e RC20 sono entrambi regolatori del riscaldamento che vanno posti all'interno dell'abitazione; RC30 comanda il circuito principale e RC20 quello secondario. A grandi linee sarebbero due cronotermostati con controllo della modulazione di fiamma, per cui controllano sia la temperatura ambiente sia la temperatura dell'acqua di riscaldamento (RC30 con l'ausilio della sonda esterna). entrambi sono da installare nell'ambiente campione della zona che servono.

ad esempio, se RC30 fa il riscaldamento a pavimento e Rc20 fa i radiatori dei bagni, RC30 andrebbe messo in corridoio (zona neutra, senza finestre aperte, senza grande sosta di persone, senza notevoli variazioni di carico, ideale ambiente campione) e RC20 in uno dei bagni. altrimenti RC30 in un piano e RC20 nell'altro piano.

l'installazione di un RC20 in una cantina fredda fa alzare inutilmente la temperatura di mandata della caldaia, inibendo il corretto risparmio energetico dato da tutta questa massa di regolazioni.

se digiti RC20 buderus troverai tutte le spiegazioni necessarie, i manuali completi di uso e installazione e altro.

se l'installatore non è proprio uno sprovveduto, probabilmente lo ha messo in cantina per tenere sempre alta la temperatura di mandata, sopperendo a qualche problema d'impianto.
ciao tennison
---------------

la meccanica non è la moglie del meccanico
Non connesso

archibagno.it

Consulente

Consulente

  • Messaggi: 4293
  • Iscritto il: mar 28 nov 2006, 15:26
  • Località: Cremona

ArchiBagno.it

Messaggiomar 18 dic 2007, 0:02

Per curiosità, ci mandi un messaggio privato su chi ti ha fatto l'impianto?
Vasca da Bagno Rovinata?
www.rismaltatura.it
link autorizzato

Torna a Forum Edilizio



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti

IMMOBILIARE
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE







BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE


SERVIZI PER GLI UTENTI REGISTRATI