27 Settembre 2010 ore 17:42 2
Buongiorno,
l'impianto termico della mia casa è composto da: una caldaia, un compensatore idraulico e tre circolatori che servono tre zone.
Le tre zone (anelli monotubo) vengono gestite da 3 cronotermostati da cui da ognuno partono 2 fili che arrivano fino al locale caldaia.
Dalla morsettiera della caldaia escono due fili (A e B nel disegno) che se uniti fanno accendere il riscaldamento.
Vorrei fare in modo che il primo circolatore che si accende faccia partire la caldaia e l'ultimo che si spegne la faccia spegnere.
Come devo fare?
Non avendo esperienza avrei bisogno di spiegazioni semplici.
Vi allego un disegno dell'impianto.
Distinti saluti.
Grazie.
Fabio&Mirella
  • anonymous
    Anonymous Ricerca discussioni per utente
    Lunedì 27 Settembre 2010, alle ore 20:07
    Potresti farlo con 3 relè (uno per circolatore) con due contatti normalmente aperti ogni uno, qundi i termostati comandano i relè, ad un contatto è collegata la pompa e nello stesso relè al secondo contatto è collegata la caldaia (i fili A e B). Quindi ogni relè comanda la sua pompa e la caldaia che sarà in paralleo su tutti i relè.
    Comunque fatti aiutare da un elettricista è semplice, ma è facile fare danni.
    Ciao, Davide.

  • mirella3
    Mirella3 Ricerca discussioni per utente
    Martedì 28 Settembre 2010, alle ore 18:28
    Grazie della risposta precisa e dettagliata, non sapevo che ci fossero relè a 2 contatti.
    Grazie

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img torino 1900
BuongiornoAlcune settimane fa, nell'appartamento sotto il mio, si è scatenato un principio di incendio, dovuto al camino.Camino a cui non era stata eseguita la regolare...
torino 1900 19 Aprile 2024 ore 18:39 5
Img lucas2
Salve,nel 2022 ho sostituito la caldaia "tradizionale" con una a condensazione e nel 2023 ho usufruito per 8000 euro (tetto max 2023) del bonus mobili.Se oggi (2024) cambio il...
lucas2 19 Aprile 2024 ore 18:33 1
Img andreix
Salve a tutti,Ho una camera da letto che emana un odore sgradevole tipo di chimico che proviene dal muro che al di dilà ci passa la canna.fumaria di un vecchio camino a...
andreix 19 Aprile 2024 ore 18:22 1
Img frassieros
CiaoVilletta singola dei primi anni 70 su due piani fuori terra, in lombardia. Vorrei recuperare il sottotetto, per creare una nuova unità abitativa. Sul lotto insistono i...
frassieros 18 Aprile 2024 ore 13:16 1
Img jonnystecchinobis@gmail.com
Buongiorno, vorrei rivestire un vecchio magazzino la in cartongesso per farne una tavernetta .Il magazzino è 3X5 h.240.Ho tolto tutto l'intonaco e mi accingo a dare una...
[email protected] 18 Aprile 2024 ore 12:57 3
346.622 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI