• progetto
  • cadcasa
  • ristrutturazione
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • preventivi
  • computo
  • mercatino
  • mypage
2007-04-11 15:29:40

Problema canna fumaria.


Alex_versus
login
10 Aprile 2007 ore 18:38 4
Salve ragazzi, espongo brevemente il mio problema nella speranza che qualcuno possa aiutarmi.

Ho ricevuto una notifica di accertamento, da parte della provincia, sul mio impianto termico poichè il mio tecnico manutentore ha comunicato all'ente (e senza dire nulla a me) che la mia canna fumaria è da mettere a norma secondo la uni 7129.

Polemiche a parte adesso gradirei capirci qualcosa in prima persona.

Dunque lui dice che non rispetta la norma ma il mio impianto permico è precedente il 1990; poi nel 2000 sostituisco la caldaia con una nuova e la ditta mi ha rilasciato regolare 46/90 ...ora vediamo la canna

La caldaia è una beretta a camera aperta installata nel giardino sul retro della mia abitazione (villino) e sotto una pensilina in mutatura prodonda circa 2mt rispetto al prospetto dell'abitazione; sulla caldaia è montato un gomito a 90° ed un allungo di circa 1mt che fuoriesce dalla pensilina.

Leggendo la norma al punto 4.3.4.2 Terminale di tiraggio cito:
Il terminale di tiraggio deve essere realizzato con dispositivi che consentano la corretta evacuazione dei prodotti della combustione.
Nella loro forma più semplice possono essere costituiti da:
a) un tratto di tubo verticale collegato al tratto terminale del condotto di scarico mediante un gomito a 90°. Il tratto verticale deve avere lunghezza sufficiente affinché la sezione di sbocco dei fumi nell?atmosfera sia ad una quota di almeno 1,50 m rispetto a quella di attacco del condotto di scarico.

In considerazione del fatto che la mia caldaia è montata a parete ed all'esterno dell'abitazione secondo voi per metterla a norma dovrei "semplicemente" far montare un secondo gomito a 90° ed un altro tubo verticale di circa 1mt; in questo modo dovrei attesterei al metro e mezzo richiesto dalla uni cig 7129/92.

Il mio dubbio e che debba portare la canna direttamente sul tetto ma spero proprio di no...

grazie per eventuali risposte!
  • radiante
    Radiante Ricerca discussioni per utente
    Martedì 10 Aprile 2007, alle ore 21:31
    Devi portare la canna fumaria al tetto,deve essere realizzata con materiali lisci e inattaccabile agli acidi,deve avere una tenuta alla pressione e tenuta termica ,il fumaiolo deve avere un altezza sopra il tetto rapportata alla distanza di essa dal colo del tetto e va considerato anche l'inclinazione,ma dal 2000 nessuno è venuto a fare un controllo alla caldaia magari con un analisi fumi che non avendo una corretta canna fumaria non brucia bene e non rispetta i limiti di inquinamento?ma chi te la montata non ti ha detto nulla?la legge chiamata 46/90 è stata presentata a dicembre 1973 e da quella data anche se non in vigore faceva punto di riferimento in caso di anomalie guasti controversie,ma non facevi prima a montare una camera stagna tiraggio forzato che con un tubetto di 8cm lo portavi sul tetto e eri perfetto?

  • alex_versus
    Alex_versus Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 08:02
    Devi portare la canna fumaria al tetto,deve essere realizzata con materiali lisci e inattaccabile agli acidi,deve avere una tenuta alla pressione e tenuta termica ,il fumaiolo deve avere un altezza sopra il tetto rapportata alla distanza di essa dal colo del tetto e va considerato anche l'inclinazione,ma dal 2000 nessuno è venuto a fare un controllo alla caldaia magari con un analisi fumi che non avendo una corretta canna fumaria non brucia bene e non rispetta i limiti di inquinamento?ma chi te la montata non ti ha detto nulla?la legge chiamata 46/90 è stata presentata a dicembre 1973 e da quella data anche se non in vigore faceva punto di riferimento in caso di anomalie guasti controversie,ma non facevi prima a montare una camera stagna tiraggio forzato che con un tubetto di 8cm lo portavi sul tetto e eri perfetto?

    permettimi di avere dei dubbi su quello che dici, tantopiù che non lo supporti citando articoli e norme; se così fosse circa 100 ville sarebbero fuori norma poichè quasi nessuno porta gli scarichi al tetto.

    Per quanto concerne i controlli sono stati fatti in modo regolare con relativo libretto di impianto vidimato.

    Gl'impianti del 1990 risultano a norma se rispettano la uni 7129 del 1972 fino al marzo del 1990 ai sensi dell'art. 3 della legge n.1083/71 e della legge 46/90.

    Avendo io fatto un adeguamento nel 2000, ai sensi della legge 46/90 art.1, 6 e 7, dovrei rispondere alla uni 7129 del 1992; in particolare all' articolo 4.3 cito:

    "Apparecchi di tipo B a tiraggio naturale"
    Gli apparecchi a gas, muniti di attacco per il tubo di scarico dei fumi, devono avere un collegamento diretto a camini o canne fumarie di sicura efficienza; solo in mancanza di questi è consentito che gli stessi scarichino i prodotti della combustione direttamente all?esterno, purchè siano rispettate le prescrizioni di cui in 4.3.4 sopra citata.

    Gradirei altri parereri in merito!

    Grazie ancora per l'attenzione

    Alex

  • radiante
    Radiante Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 11:55
    Il problema che te non hai un "apparecchio a gas" hai una caldaia che viene considerata centrale temica la quale comporta una canna fumaria fino a tetto

  • alex_versus
    Alex_versus Ricerca discussioni per utente
    Mercoledì 11 Aprile 2007, alle ore 15:29
    Il problema che te non hai un "apparecchio a gas" hai una caldaia che viene considerata centrale temica la quale comporta una canna fumaria fino a tetto

    il problema è che io ti ho citato delle norme e te fai delle affermazioni in senso assoluto senza supportarle con riferimenti normativi.

    Il secondo tecnico che ho chiamato mi ha confermato che è come dico io e cioè che devo solo fare quelle piccole modifiche, sopra descritte, alla canna fumaria.

    ...attendiamo altri pareri più tecnici

    grazie ancora

    Alex

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa
Img torino 1900
BuongiornoAlcune settimane fa, nell'appartamento sotto il mio, si è scatenato un principio di incendio, dovuto al camino.Camino a cui non era stata eseguita la regolare...
torino 1900 19 Aprile 2024 ore 18:39 5
Img lucas2
Salve,nel 2022 ho sostituito la caldaia "tradizionale" con una a condensazione e nel 2023 ho usufruito per 8000 euro (tetto max 2023) del bonus mobili.Se oggi (2024) cambio il...
lucas2 19 Aprile 2024 ore 18:33 1
Img andreix
Salve a tutti,Ho una camera da letto che emana un odore sgradevole tipo di chimico che proviene dal muro che al di dilà ci passa la canna.fumaria di un vecchio camino a...
andreix 19 Aprile 2024 ore 18:22 1
Img frassieros
CiaoVilletta singola dei primi anni 70 su due piani fuori terra, in lombardia. Vorrei recuperare il sottotetto, per creare una nuova unità abitativa. Sul lotto insistono i...
frassieros 18 Aprile 2024 ore 13:16 1
Img jonnystecchinobis@gmail.com
Buongiorno, vorrei rivestire un vecchio magazzino la in cartongesso per farne una tavernetta .Il magazzino è 3X5 h.240.Ho tolto tutto l'intonaco e mi accingo a dare una...
[email protected] 18 Aprile 2024 ore 12:57 3
346.617 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI